登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:对三菱MR-J2S伺服放大器电子齿轮的理解,请指教,谢谢

点击:6240 回复:20

呵呵,加精了啊?不敢当啊!
在中国工控网我的另一个ID重衣发表的同名求助贴引发口水战,由讨论演变成争论,没有意思!!!
感谢所有指点我的老师,祝你们生活愉快,工作顺利!谢谢!!!
12-03-23 19:12

引用 c.c1002 在 2012/3/22 16:16:42 发言【内容省略】

1、你首先要明白,这些概念不是普遍意义上的概念;
2、是与伺服的厂家、品牌相关的,他们的技术人员在控制伺服中设计的程序决定一切;
3、所以这种讨论很可能陷于各说各话的结局;
12-03-23 20:02
4、按照我的观点,你的指令脉冲单位的选取大小不同,伺服转一周的指令脉冲数不同是反比关系;
5、伺服转动一周,编码器的反馈脉冲当量与转子转一周反馈脉冲的多少有关,也是反比关系,如果编码器的一周反馈脉冲数一定,反馈脉冲当量一定;
6、那么电子齿轮比可以大于1,也可以小于1,从纯数学的角度,是没有区间和范围的;
12-03-23 20:14
7、但是对于实际问题,指令脉冲当量选的越小,伺服转一周的指令脉冲数就越多,上位机发出脉冲的频率是有限的,上位机的位数要求也就高;
8、而且这种指令脉冲当量选的越小,伺服实际位置精度的控制会出现不能满足指令脉冲当量的设计要求,指令脉冲当量选的越小,实际精度的控制意义并不是越高;
9、不管你的指令脉冲当量多小,一周指令脉冲多大,电子齿轮比都会把你换算成与反馈脉冲等价的相同的脉冲数;
10、所以并不是指令脉冲当量越小越好,也不是越大越好,要和实际机型相匹配;
12-03-23 20:33
11、“选1um做脉冲当量,那么上位机要发10mm / 1um = 10000个指令脉冲,那么10000∕ 131072 = 0.0762…,”,这个10000∕ 131072 = 0.0762是个什么意义的概念?
12、“选0.0001mm做脉冲当量,那么上位机要发10mm / 0.0001MM = 100000个指令脉冲,那么100000∕ 131072 = 0.762…,”,这个0.762是增大的,他还可以等于1、大于1,也就是指令脉冲当量等于、小于反馈脉冲当量;
13、这样选下去没有好处,不是数学的问题,而是对实际工艺效果没有用,而且增大了上位机的品位要求;
12-03-23 20:52
14、这个比值10000∕ 131072 = 0.0762是多余的,因为 131072∕10000就是电子齿轮比,要求电子齿轮比大于、等于1,就等于要求指令脉冲当量大于或等与反馈脉冲当量;
12-03-23 20:58
15、到此为止,指令脉冲当量的选用,是一个实际现场需要和限制的参数,要根据具体伺服的厂家说明书去操作,而不是我们这里说的对与错的问题;
12-03-23 21:01
16、这里有个数学上的错误,就是你说的“1um > 0.0762…,这样可以,如果选0.0001um < 0.0762”,1um、0.0001um 是个长度,而0.0762…是个比值,他们的大小没有意义,不仅数学上是个错误,而且物理上也是个错误!
最后修改:2012/3/23 22:09:10
12-03-23 21:05
到此为止,指令脉冲当量的选用,是一个实际现场需要和限制的参数,要根据具体伺服的厂家说明书去操作,而不是我们这里说的对与错的问题;
明白了,谢谢刘老师的指点,辛苦了!
12-03-24 17:55

引用 dudui041 在 2012/3/22 22:20:16 发言【内容省略】

12-07-16 22:13

上一页 下一页