主题:计数器不准
点击:1902 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
孔夫小子
公司最近两台搓丝机上的计数器不准,每台设备上2个计数器的输入信号是并联在一个PLC输出口上的为什么显示不一样的数值呢?其他几台都没问题?
14-12-15 22:57
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
如果是一样的计数器调参数对比下,计数器频率设定要在对应的数量级,否则计数不准。
14-12-15 23:23
2楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
有可能卡件通道精度不一样
14-12-16 01:48
3楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
传感器用的是什么?接近开关?还是什么光电开关,之类的,换一个试试
14-12-16 06:10
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
重点在计数器的参数设置。
14-12-16 08:50
5楼
编辑
引用
管理
孔夫小子
传感器用的是金属探针。信号先传输到PLC输入点,然后PLC输出给计数器计数的。
14-12-16 20:03
6楼
编辑
引用
管理
秀空
有干扰吗
14-12-16 20:39
7楼
编辑
引用
管理
孔夫小子
干扰不知道有没有,但是我把PLC的输出点改了一个点,驱动220V继电器给计数器信号后问题解决了.不知道什么原因?
14-12-17 23:16
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
孔夫小子
在 2014/12/17 23:16:37 发言
【内容省略】
PLC原来的那个输出点驱动能力不够强,你增加继电器放大?
14-12-18 08:55
9楼
编辑
引用
管理
孔夫小子
是的,不过继电器不好用。想换一个固态继电器试试。
14-12-18 20:48