登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?
点击:1591 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
海Q7B4
想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?
23-03-23 15:42
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你端子上标的AVI 就是14号端子?还是14号是另外的端子?
23-03-23 18:42
2楼
编辑
引用
管理
海Q7B4
14脚 是松下伺服的手册 其余照片 都是卖电位器的截图
最后修改:
2023/3/23 19:40:16
23-03-23 19:39
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那又搞个变频器的接线图?还以为用的是变频器;伺服详细的接线图发上来;
23-03-23 19:58
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
【想用电位器控制松下转矩模式 怎么接线?】
转矩模式 与 接线有关吗?
不应该到手册里找如何设置?
23-03-23 20:00
5楼
编辑
引用
管理
海Q7B4
因为那个宣传图 只有连接变频器的图
23-03-23 20:11
6楼
编辑
引用
管理
海Q7B4
真的不太懂呀
23-03-23 20:12
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
电位器中心头接14.一端接15试试
23-03-23 20:40
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
看接线图是要另外加电源的,弄一个10V的电源,正极接电位器一头,负极接另一头和15脚,电位器中间端接14脚
23-03-23 20:52
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
设置 Pr0.01=5 14-15给±10v
设置 Pr3.17=1 16-17给±10v
看你给的图,需要外部提供±10v电压(如果用电位器)
电机只是正转or反转,就可使用10v电源,没有的话串电阻,让电位器14-15得到一个0-10v的电压变化。
只需要电机一个方向转,假设买的电位器是10k