主题:【话题】三菱继电器输出型的plc,2个输出点可以并联吗?
点击:213 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
我是打工仔
引用
m13642735011
在 2026/4/9 7:32:11 发言
【内容省略】
当然可以,就是有个弊端当一个触点粘住不脱开,那接触器会一直接通,到时排查会多一个环节
26-04-09 09:19
11楼
编辑
引用
管理
pqsh
继电器触点独立的肯定可以.
26-04-09 11:34
12楼
编辑
引用
管理
honghaii
程序内部控制PLC辅助继电器,然后在输出Y不是也可以吗?
26-04-09 11:56
13楼
编辑
引用
管理
1053370790
继电器输出并联一点问题没有,但无意义。
26-04-09 11:58
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
也是允许的
处理过一个使用年多年的设备,需要增加一个功能,又要求不改变原程序
只在原程序最后加段程序,输出点另用点,需要某几个先行动作,就在输出点并在那几个原输出点上
26-04-09 16:30
15楼
编辑
引用
管理
Tivian
理论上没问题,实际上没必要,嫌触点容量不够,可以加一级中继的。只要不是特别频繁的启停,PLC继电器的寿命还是很长的。真是特别频繁的动作,建议选晶体管输出的
26-04-09 17:29
16楼
编辑
引用
管理
goldage
人家就是想办法节约IO点,你倒好,反着来
26-04-09 21:22
17楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
可以,但为什么要这样做?想扩大电流吗?
26-04-10 00:01
18楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
反向操作?是不是原来PLC那个点坏,现在并另一个输出点?
26-04-10 09:32
19楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
输出点剩余多的话,无所谓
26-04-10 14:37