主题:PT100检测出的数值不对
点击:957 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
loyalxu
接线是按照模块侧面的图示连接的,用的是0A、0B、0C
为什么监控显示出来的是2000多呢?
12-05-09 13:14
1楼
编辑
引用
管理
303852076
你这是欧姆龙的PLC么 ?
12-05-09 14:36
2楼
编辑
引用
管理
521w521q1
1、看看量程设置对不对?
2、看看输入信号类型设置对不对?
3、把输入信号线断开看看监控显示有无反应?(检查通道对不对,线是不是接错通道或者接3跟信号线接错了!
12-05-10 00:09
3楼
编辑
引用
管理
wangzhanmeng
有可能传感器类型选的不是PT100型的
13-04-06 16:54