主题:求助:ABB18.5Kw变频器的整流模块的型号
点击:2035 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
muwu
今天厂里坏了台变频器 是 ABB 18.5Kw,整流模块烧了,型号也看不清了。
请哪位高手指导下,逆变模块是FS75R12KE3的。
14-11-10 18:51
1楼
编辑
引用
管理
lf2039952
艾赛斯 VUO 52-16
最后修改:
2014/11/10 20:28:17
14-11-10 19:42
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
选120-150A的整流模块即可。耐压1200V。
14-11-10 19:44
3楼
编辑
引用
管理
muwu
是想用其他的代用,但空间太小,是焊接脚。
14-11-10 20:43
4楼
编辑
引用
管理
muwu
是52A 1600V的吗?
14-11-10 20:46
5楼
编辑
引用
管理
muwu
一楼高手说的对!,但18.5KW用 52A 的整流模块似乎有点小。难怪炸额
14-11-10 20:51
6楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
这种机修下去随时要有亏本的心理准备,ABB的炸模块的同时块主板的几率很高。垃圾机
14-11-10 21:03
7楼
编辑
引用
管理
muwu
是这样啊!呵呵,炸模块主板怎么就会坏呢?见过好多国产的炸模块的,主板同时坏的很少呀?ABB的也算垃圾吗?
14-11-10 21:20
8楼
编辑
引用
管理
lf2039952
52A1600V,380V输进每相2个管脚,整流后输出就1个管脚了,也就1平方那么粗,想想也是380/2根,530/1根也有道理,如果再想不通就想想模块内部引线仅有几根发丝那么粗!ABB不光是模块用的小,连相间距离也小,也就3mm。同等体积还有80A1600V,上图22KW一面铜箔和端子腿炸没了我就用80A的整流模块,那破端子就要150元我不认投,处理表面,把端子腿周边的PCB打磨掉为的是弯曲的铜线能焊到端子腿,再用2.5平方的裸铜把模块的脚和端子的脚连起来,喷三防漆,再涂704,最后收了4800元,模块很便宜,想出这招花了我2天时间。
14-11-12 00:01
9楼
编辑
引用
管理
lf2039952
380的1根管脚,P N是2只管脚,我也想不通。。。
14-11-12 00:06