主题:维纶通触摸屏位状态设置问题
点击:3783 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
min6114362
刚学习维纶通触摸屏,在电脑上用西门子软件写了个MO直接控制Q0.0输出,然后在触摸屏上写了个位状态按钮,和位状态指示灯,现在问题是。位状态按钮按下,plc没反应,(按钮设的是切换开关,关联MO),但是用软件强制plc,Q0.0又有输出了,触摸屏上按钮和指示灯显示也有动作,就触摸屏控制不了PLC,各位前辈给小弟指点下,是啥问题
18-05-13 08:09
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
换其它中间继电器试;
18-05-13 08:36
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
先检查屏与PLC的通讯是否建立起来。
18-05-13 09:33
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
还有PLC是否在监控模式
18-05-13 09:34
4楼
编辑
引用
管理
min6114362
屏能读到mo的状态,应该通讯上了吧
18-05-13 09:51
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
先不要用复杂程序,单独写个M控制输出,再用触摸屏控制M测试下。
18-05-13 10:04
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
为什么不用直接用i0.0控制q0.0,这样多直接啊,威纶通可以看输入点和输出点,输入有了,输出也有了。
18-05-13 11:07
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
能在PLC里看到m0的变化?那再找就简单了。
18-05-13 12:02
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
协议选错了?
18-05-13 12:24
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可能M0被系统区占用了,所以让你换个试一下;