主题:富士伺服器报警
点击:967 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
xyh1234567
请教各位大师,富士伺服器RYB500S3-ⅤBC6显示bF。是什么意思?
19-05-23 16:25
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
xyh1234567
在 2019/5/23 16:25:04 发言
【内容省略】
代表OK。
Good Luck~
19-05-23 16:41
2楼
编辑
引用
管理
xquan
In base-off condition. The servomotor does not have driving force and is coasting to stop.
19-05-23 21:03
3楼
编辑
引用
管理
xyh1234567
师傅,这样是正常的?可是开机不动呢!在其他机拆一个过去机能动哦!你有这机型的说明书吗。是否能发一份给我?跪谢了!
19-05-23 21:40
4楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
手册已发
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
19-05-24 08:12