主题:汇川MD310变频器2.2kw,上电报A09再报HC,查U0-02=0V
点击:5413 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
59696859
母线电压检测和MD320不一样没有0.47uf电解。在线求指点母线电压检测电路。
20-10-19 09:47
1楼
编辑
引用
管理
szh123456
原理图正在测绘中,完工后论坛共享。
20-10-19 15:14
2楼
编辑
引用
管理
15932115836
盼望早日测绘完成
20-10-20 11:28
3楼
编辑
引用
管理
驱动之佳1621
楼主问题怎么解决的?
23-10-29 11:37
4楼
编辑
引用
管理
luojhXJQD
检测电路都大同小异,这个板到PSD那边检测,比较麻烦,本人曾发一天时间去检找到原因。
23-11-03 16:36
5楼
编辑
引用
管理
zhongPQ4C
310的09是欠压,HC就没见过了
23-11-12 08:19
6楼
编辑
引用
管理
肖文明
我的是11kw的,也是一样的问题,开始是上电全是888888,有5v 换晶振后,上电开始正常,大约一分钟后,显示a09,之后,显示H C,换一个正常的主板后,正常。