主题:台达伺服asd-b2无法恢复参数问题
点击:1787 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
yiyibushe
有台台达伺服,通电出现报警er17,查应该是参数异常。故想参数重置,但将p2-08参数改10时,出现LOCK.d提示有密码锁,之前是没有加密码的,电箱锁死也没有人动过。现在任一参数都不能修改了,也不知道伺服是不是也有万能密码,求助大佬们。
22-04-03 16:08
1楼
编辑
引用
管理
goldage
存储器异常?
这个现象维修的一般建议换板
22-04-03 21:30
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
B2伺服算是低端的,小功率直接换新
最后修改:
2022/4/3 22:33:35
22-04-03 22:33
3楼
编辑
引用
管理
liukai8008
可以联系我协助处理
专业 高效
22-04-04 21:21
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
我上次遇到这样是直接换主板,不再使用台达B2系列伺服,垃圾中的垃圾。比起A2和AB相差太多。
22-04-06 08:50
5楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
可能是参数乱了,又恢复不了参数
22-04-21 16:40
6楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
主板和二手整机的价格相差不多,换整机划算。
22-04-21 16:42
7楼
编辑
引用
管理
1404028722
感觉信捷的比台达的性价比会高一点
推荐广州荣清-供应无锡信捷全系列产品,是信捷的一级代理商,他们家公司有专业的技术,而且一直在用信捷 有技术问题的可以找他一起探讨交流一下, 或者有需要的也可以联系他,挺负责任的
V:180-2286-9997
22-07-18 13:57
8楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
弄好了,再调入好参数就ok
22-07-20 16:56
9楼
编辑
引用
管理
百鸟争鸣
恢复出厂ok了
22-10-11 15:18