输送机构,需要一个PLC控制42个伺服电机运动,升降和移载(轻载18KG机构)。若选择西门子的1200PLC?伺服配啥样电机?若选择CANOPEN的总线伺服电机,PLC配啥方案。考虑成本,考虑成本,严苛考虑成本:都考虑用信捷的10路脉冲控制10个步进了。各位专家,若配过相关的方案?如何选用pLC控制多个电机(伺服或步进闭环)?品牌和成本。
最后修改:
2023/11/30 9:49:58
23-11-29 07:15
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
再三考虑成本,西门子100% PASS掉
23-11-29 07:50
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
正常应该用总线通讯的plc 伺服
发脉冲的话用几个小型plc。成本能低一点
23-11-29 08:42
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
42个伺服
现在来说应该首选EtherCAT总线吧,展会上看到汇川、禾川、信捷、雷赛都有多轴展示的
具体怎么配还是找他们的技术支持问问吧
23-11-29 08:43
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
钱到位的话用EtherCAT总线的,KEYENCE一个模块就搞定,64轴的;
23-11-29 08:49
5楼
编辑
引用
管理
7583124
汇川的便宜,支持Ethercat通讯的伺服,再配个AM400或者AM600,爽的狠
23-11-29 09:18
6楼
编辑
引用
管理
非同寻常
没搞过,但感觉汇川+总线是个选项
23-11-29 10:15
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
1.如果分析出你的电机能轮巡工作可以考虑小PLC带,成本绝对下来,这是电路你要设计好
2.Ethercat通讯,选的伺服一定要支持,相信这么多年会编它程序的应该好找了
23-11-29 12:17
8楼
编辑
引用
管理
857362369
1200走profinet最多支持16个通讯,脉冲输出控制最多4个伺服,建议换成1500,走profinet通讯可以
23-11-29 13:14
9楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
考虑成本,西门子直接淘汰。
23-11-29 18:33