主题:施耐德55KW Altivar 930 维修分享
点击:816 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
15153910345
上电报安全功能错误 ,拆机没有明显的,烧坏痕迹。更换面板主板和通讯板端子板以后正常,接上piofinet 以后提示现场总线错误需要配置IP地址为固定的,在通讯里面的。设置以后正常。厂家,试机以后反应空载正常,带负载过电流。现场人员反应实际电流几个变频器显示有100多。带回检测。有偏电流现象 带15KW电机最大15A和最小11A,电压相差10V左右。更换3个互感器恢复正常使用。测三项电压电流平衡。送回用户使用看看效果。用户使用一个月没有在反应问题
24-01-04 09:22
1楼
编辑
引用
管理
thomas_top
哪家的电流互感器。曝光一下
24-01-06 16:36
2楼
编辑
引用
管理
jniy
不错 谢谢案例分享
24-01-07 18:32
3楼
编辑
引用
管理
limingjidian
施耐德930报电机短路
最后修改:
2026/3/17 12:39:51
26-03-17 12:36
4楼
编辑
引用
管理
limingjidian
26-03-17 12:40
5楼
编辑
引用
管理
魏长江
施耐德报电机短路最后是怎么处理的?我有给用户也是反应不定时报电机短路,复位后又可以运行。
26-03-24 17:11
6楼
编辑
引用
管理
ruxiangchen
引用
魏长江
在 2026/3/24 17:11:36 发言
【内容省略】
前两年修过好像是施耐德530,也是偶尔报电机短路,由于有一模一样的,代换主板查出来的。
26-03-26 09:20