主题:【话题】伟肯100-FLOW系列160kw变频器 ,直流母线0V ;状态:未准备。 有偿求教!!! (20250917)
点击:188 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
yandong0319
此设备运行中直流电抗器铝排烧熔,导致炸V相IGBT且门机板损坏,电源板变压器损坏,更换后上电显示未准备,直流母线电压0V;
第一次修这个机器,判断不了直流母线在哪里检测,分析不了故障,有偿求教大神!!!电话13227999172,微信同号!
最后修改:
2025/9/18 10:00:33
25-09-16 23:54
1楼
编辑
引用
管理
yandong0319
有偿求教各位大佬!!!
25-09-17 13:31
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这个电路不是典型的,是进口的牌子?
25-09-19 22:37
3楼
编辑
引用
管理
jniy
一般都是从整流后的电路查起
25-09-20 00:16
4楼
编辑
引用
管理
yandong0319
是的 伟肯
25-09-23 09:02
5楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
你換的變壓器還是整個電源板都換了?換整板的話,有個版本問題,得把存儲器拆過去