主题:想请问一个关于加减速停止的问题
点击:42 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
用的PLC是三菱FX5U 伺服用的是三菱MR-JE系列的 定位指令用的DDRVA 设备在运行的时候 比如 我要伺服运行到1.5米的位置 然后我遮挡光幕 加减速延时用了2秒 这时候当我遮挡光幕一瞬间 这个伺服 他不是立马停止,是会按照减速时间来进行停止,这对么?还是可以设定成直接立马停止?我想要立马停止。该怎么来设定。
25-09-19 16:46
1楼
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
有人知道么
25-09-23 09:02
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
正常来说DDRVA指令是走完脉冲后自动按加减速时间自动停止的
但在没有走完的过程中断开指令,3U里面是按减速时间停止的
5U手册里面没有看到注明,但应该是一样的,你可以测试一下
如果你想立即停止,应该是要把SM5628导通(使用Y0为输出时)