125A空开到125a接触器到125a熔断器,再到德力西J1-45软启动器,旁路125A接触器后到45kw电机,电
测来电三相正常400v,测电机三相间阻值都是1.7欧,
故障时烧了2跟保险,换好后试机,约6秒后又烧2个保险。
检测软启动器输入输出端,表笔正反2端都断开的
前后2接线器用螺丝刀按压,机械正常
什么问题