主题:两轴,伺服,交替报警
点击:112 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
安川,第一个,报A10,第二个报710,继而910。
两台不同时报。
盘了一下皮带,就无规律的交替报警。
怎么回事?
25-09-22 20:06
1楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
什么是盘了一下皮带?
25-09-22 21:08
2楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
蛇会大学
在 2025/9/22 21:08:31 发言
【内容省略】
这俩伺服后面通过皮带连接
25-09-23 06:21
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
把皮带取了,不带负载试一下看看
25-09-23 09:40
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
是过流和过载报警。
25-09-23 09:54
5楼
编辑
引用
管理
qw945923000
先检查一下负载机械上有没有问题吧,如果一直都是很平顺的大概率是驱动器问题。安川的机器有些是参数问题,不如刚性达不到了
25-09-23 10:05
6楼
编辑
引用
管理
Tivian
710和910基本都是负载有问题的,安川的保护比较灵敏
25-09-23 17:15
7楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
伺服带电盘的皮带吧