主题:两轴,伺服,交替报警

点击:112 回复:7

安川,第一个,报A10,第二个报710,继而910。
两台不同时报。
盘了一下皮带,就无规律的交替报警。
怎么回事?
25-09-22 20:06
什么是盘了一下皮带?
25-09-22 21:08

引用 蛇会大学 在 2025/9/22 21:08:31 发言【内容省略】

这俩伺服后面通过皮带连接
25-09-23 06:21
把皮带取了,不带负载试一下看看
25-09-23 09:40
是过流和过载报警。
25-09-23 09:54
先检查一下负载机械上有没有问题吧,如果一直都是很平顺的大概率是驱动器问题。安川的机器有些是参数问题,不如刚性达不到了
25-09-23 10:05
710和910基本都是负载有问题的,安川的保护比较灵敏
25-09-23 17:15
伺服带电盘的皮带吧
25-09-23 18:16