主题:想用PLC做一台测线的工装,不知道怎么做?
点击:1581 回复:32
10楼
编辑
引用
管理
YXBK
这是个普通方法吧
有多少路,就写多少行这样的程序
原理是开始后第一次计数先导通Y0,对应的是第一路
第二次计数时先检测X0有没有导通,如果没导通就把错误代码1发送到D0去显示
如果通了就继续后面的检测
26-03-24 18:07
11楼
编辑
引用
管理
makou
Y输出,同线的X点亮
26-03-24 19:26
12楼
编辑
引用
管理
makou
最后修改:
2026/3/31 17:43:36
26-03-24 19:27
13楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
电缆里面多少根线?可能要加扩展才够用
26-03-25 23:42
14楼
编辑
引用
管理
设备电工
你这个是每一款线单独写一段程序是吧。第一款线1对6,,第二款线,1对4.这个就要写两段,这样只能知道1脚没有通6脚,是一脚这条线错了,但是它错接到哪一脚去了没不知道。
26-03-26 08:51
15楼
编辑
引用
管理
设备电工
你这个亮给人看的吧,要PLC自己判断出来是不是对的。
26-03-26 08:53
16楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
设备电工
在 2026/3/26 8:51:46 发言
【内容省略】
如果检测到错误,就去找后面哪个输入端通了,就显示对应的线号代码
26-03-26 10:17
17楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
你这不光是电缆吧,是跳线电缆?
你如果需要Y0-X0的,这个好处理,你如果需要Y0-X6的,就需要考虑别的方式了。
26-03-26 11:14
18楼
编辑
引用
管理
知道一点
首先PLC选对
输入不少于52点,输出不少于52
当然都集合在触摸屏上,50-50也够了
输出一定要选继电器型,继电器的就不要考虑了~
程序思路,觉得很“庞大”了
26-03-26 12:03
19楼
编辑
引用
管理
设备电工
简单讲两句
26-03-27 08:41