登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:光电开关可以直接并联吗?
点击:35 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如图,我可以把二个NPN型开关的输出并联直接接入PLC的输入端吗?如果只是一个的话,是没问题的,就不知2个并联用会不会有什么影响?
26-03-26 19:39
1楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
truezhang
在 2026/3/26 19:39:48 发言
【内容省略】
为什么要并联呢?不建议这样
26-03-26 19:58
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
没问题。
其实,PLC的该点位ON条件为内部光耦“亮”也就是电流达到,
你并联2-3个是没问题的<不管是NPN还是PNP>,但是太多,接近开关都有很微弱的漏电电流,即使你传感器没有动作,积少成多,能让光耦亮,
曾经最高战绩我串联了5个三线传感器,葫芦娃打爷爷,
第一个的黑色输出控制第二个传感器的电源,第三个,第四个类似,我串联了5个,最后一个给到PLC点位,没问题,PLC还是工控板那种。
最后修改:
2026/3/26 20:01:50
26-03-26 20:00
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
引用
877476825
在 2026/3/26 19:58:51 发言
【内容省略】
很多时候,现场不具备条件修改PLC程序,以及PLC点位不够的时候,为啥不行,
比如,硬件极限位,我接2个,挨着,一用一备,任意一个检测到就动作。
26-03-26 20:11
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
这要问你为什么这样使用?
不是什么要求都能这样使用
26-03-26 20:41
5楼
编辑
引用
管理
goldage
不是不可以,但是有必要么
26-03-26 21:19
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
肯定可以呀,我就这样用过
当时plc输入点不够,物料不规则,一个光电有时照不到,就加多了一个,把输出信号并在一起
26-03-26 21:21
7楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
这样用过一些,也是位置允许有偏差的地方,并联一个,任一触发即可。也见过有在输出信号线上加个二极管,应该是防止反向供电。
最后修改:
2026/3/26 21:58:56
26-03-26 21:55
工控新闻
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
中国天津工博会落下帷幕 达成超30亿元意向订单
地铁安全运营背后的卫士——徕卡TM60精密监测机器人
人工智能和算力价值评价研究室发布工作规划
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
乘势而上 智能经济打开发展新空间
“制造业数智化转型”专题研讨会在京举行
更多新闻资讯