主题:正弦变频器EM730如何实现上电风扇就运行,F15.34怎么改都不行,风扇确认是好的
点击:319 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
正弦变频器EM730如何实现上电风扇就运行,F15.34怎么改都不行,风扇确认是好的,默认101,改成100不起作用
26-04-30 20:45
1楼
编辑
引用
管理
cilixiami
没用过这个品牌的,但是看说明书是不是要改成110才能实现你想要的功能呀
26-05-01 23:30
2楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
都试了,都不运行,谢谢老师
26-05-02 19:15
3楼
编辑
引用
管理
dlr
不知楼主的用户手册是不是设备配套供给的?这款变频器还有两种用户手册是这样说明的:
最新的;
另一本:
26-05-03 12:28
4楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
电话厂家呀
26-05-03 14:31
5楼
编辑
引用
管理
1326893350
风扇和风扇控制电路检查了吗?
26-05-04 11:02
6楼
编辑
引用
管理
1326893350
可能是风扇控制电路有问题!
最后修改:
2026/5/4 11:04:03
26-05-04 11:03
7楼
编辑
引用
管理
2940076060
有些风扇插头正负极是反的,直接插上是不转的,运行时测量风扇插头有没有24v