登录
首页
现场总线
回帖
发帖
正文
主题:通信故障
点击:2135 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
cry
当输入点动作时会造成通讯故障(最后一个站)输入点没有动作时又是正常。并且最后一个站所有输入模块都是同一位输入点动作时就会造成通讯故障。
10-01-30 22:19
1楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
你最好把程序上传,然后再说明一下,否则,看不明白。
10-01-31 08:35
2楼
编辑
引用
管理
cry
当输入点动作时会造成通讯故障(最后一个站)输入点没有动作时又是正常。并且最后一个站所有输入模块都是同一位输入点动作时就会造成通讯故障,如(0.2 1.2 2.2 3.2 4.2或0.3 1.3 2.3 3.3 3.4)并且其他点动作又不会引起通讯故障,24V正常。
程序太大无法上传
10-01-31 16:06
3楼
编辑
引用
管理
ye_w
可以考虑将系统简化,只保留主和有问题的从站来测试,然后再来分析
10-02-22 14:10
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-06-15 14:20
5楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-06-27 15:28
6楼
管理
kunmazhou
该帖内容不符合相关规定!
10-07-06 12:24
7楼
编辑
引用
管理
wmg0906
你是不是做了集控,plc名称冲突
10-11-11 10:21
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-12-02 14:44
9楼
编辑
引用
管理
cry
问题已解决了,是通信问题.
11-12-22 21:25