主题:电容爆裂时对变压器的冲击有多大?
点击:956 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wangfb9987
各位老师:我公司有一台变压器1600KVA的,最近发生了补偿电容爆炸事件,去掉补偿送电,过了一小时左右,变压器起火,有有一相爆炸起火,变压器厂家说是电容爆造成对变压器的冲击引起的,请问是吗?
12-05-20 07:32
1楼
编辑
引用
管理
ylskzq0204
不应该吧。具体的分析完定
12-05-20 08:42
2楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
我感觉变压器问题造成电容爆炸的可能性要大于电容影响变压器。
电容相对变压器来说,无论是抗过压还是过流,都是没可比性的。
12-05-20 09:00
3楼
编辑
引用
管理
panchunhu
如果你们配电间的总开关是正常的,那么这个基本上是厂家推卸责任胡说八道的一种说法,照厂家来说,他们家的变压器是一点不允许短路了,那配电间总开关可以不要用了,反正后果都是变压器爆炸起火.再说你们的电容柜难道没有分开关的吗.这里我支持2楼的看法,我严重怀疑该变压器本身就有问题,有可能是一相匝间有短路.我公司以前被安装公司接错线,三相母线短路,开关都合不上,照此厂家说法恐怕我们公司变压器早完蛋了,呵呵.
12-05-20 10:01
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-20 13:01
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
变压器起火和电容器爆炸是两码事。你想想那是1600的变压器啊,输出电流是多大的?还有变压器和电容柜应该是隔离的......
如果电容在变压器的下面爆炸的,有可能导致变压器起火。
12-05-21 06:13
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
同意变压器问题,引起电容爆炸
12-05-21 08:00
7楼
编辑
引用
管理
ahljj
看看。。。
12-05-26 08:28