主题:三相电源依次移动后对设备的影响
点击:649 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
69401342
UPS输出三相电,我知道如果2相对调会造成电机反转等问题,但是如果三相都安一定的顺序移动会不会对设备有影响呢?比如现在三相为U、V、W,原来设备也对应的用L1、L2、L3分别对应接着即(U和L1连接、V和L2连接、W和L3连接),若我把他们一次挪成U和L2连接、V和L3连接、W和L1连接会对设备造成影响吗?
12-11-24 01:00
1楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
根据我个人的经验,没有问题!
12-11-24 10:07
2楼
编辑
引用
管理
qing.yang
同意楼上的意见
12-11-24 13:58
3楼
编辑
引用
管理
69401342
你曾经更改过吗?原因是我们公司有个盘柜A相用电很厉害,为了均衡3相我们相依次挪动转移到B相去(UPS输出三相命名为A、B、C 三相)。
12-11-25 22:26
4楼
编辑
引用
管理
69401342
引用
jamsonwo
在 2012/11/24 10:07:31 发言
【内容省略】
你曾经更改过吗?原因是我们公司有个盘柜A相用电很厉害,为了均衡3相我们相依次挪动转移到B相去(UPS输出三相命名为A、B、C 三相)。
12-11-25 22:28
5楼
编辑
引用
管理
lqf1963
可以,都是正相序
12-11-25 22:34
6楼
编辑
引用
管理
llxyhqc
相序没有变,不会有什么影响,但我认为没有必要这么做,A相电流大就大吧,移到B相又能怎么样,不如研究怎么把电流分摊一下。
13-01-23 10:26
7楼
编辑
引用
管理
llxyhqc
只要相序一致就没有问题,你以为你的A相就是发电厂的A相吗?中途不知变过多少次了。