主题:希望各位从事电厂仪表的牛人指点
点击:672 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
huangma110
我在热电厂工作,平时我们的电动执行机构故障较频繁,经常检查出来是电路板损坏,请问大家日常火电厂的执行机构该怎样维护!气动阀也会出现开关不到位的情况,希望高手指点。初来乍到,多多指教!
13-10-10 15:04
1楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
这么长时间没有回复,偶来顶一顶。
电动执行器电路板损坏,偶想主要原因就是电压波动造成的,在者就是密封性能差造成的灰尘或者水分进入电路板,造成短路烧毁现象。
要想稳定电压,仪表控制部分的电源必须与工业电源和电机电源分开,设置独立的UPS系统。
13-12-07 16:33
2楼
编辑
引用
管理
huangma110
谢谢
13-12-12 15:44
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
日常的维护保养怎么样?
电压波动也是一部分原因!
13-12-13 22:39
4楼
编辑
引用
管理
huangma110
其实很少有较为专业的维护,只是在定期工作中进行一些打开关闭的操作。望你们指点一下,在这种高温多尘环境中该在保养维护。谢谢啦