比如说devicenet网络,设备一侧的接头是M12的,我必须配专门的devicenet的M12接头吗?还是任何M12的接头都可以?普通的接头和现场总线专用的接头有什么区别?有的供应商的各种网络接头分的很细。真的有讲究吗?是材质有什么不同?用IO信号用的接头代替某网络接头可不可以?
13-11-10 15:21
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-10 19:04
2楼
编辑
引用
管理
eric6132
规格一样应该就没有问题。不过要保证屏蔽性能。
13-12-12 08:42
3楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
嘿嘿。。。
现场总线,偶现场直接就是电缆铜线拧在一起然后做好绝缘防水就OK了,
除了更换新表重新接线,拆线比较麻烦,使用中从来没有出现过麻烦。
13-12-12 14:36
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
别的样的也能用,就是稳定性不好说了