主题:导热油循环泵如何实现在油温降到100度时自动停止,但是在加热到100度时不停止,温控器能实现吗
点击:1901 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
晓强工作室qH
导热油循环泵如何实现在油温降到100度时自动停止,但是在加热到100度时不停止,温控器能实现吗
16-02-29 20:53
1楼
编辑
引用
管理
dlr
可考虑使用温控仪的回差功能,但你的都是100度不行,有个0.5度的范围可能就行了。举例:如99.5及100.5度的回差就是0.5度,看你的工艺要求选择一个回差。有的仪表把回差称为:滞环或死区。
16-02-29 21:38
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
粗燥的控制就是直接加装温度开关控制,
16-02-29 21:41
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
温控器就可以实现
调整好相关偏差值
还有些是PID的!
16-02-29 22:34
4楼
编辑
引用
管理
1778896916
同意一楼的,控制完全没问题。
16-03-07 23:38
5楼
编辑
引用
管理
小马奔腾dOVo
可以实现,设定一个区间,在PLC或者DCS系统控制时,做一个比较,大于100或者等于100时,就可以了。这中间做一个延时,不然温度区间小的话,频繁启泵,
17-08-09 17:08
6楼
编辑
引用
管理
低头看到了容嬷嬷
可以换个思路嘛,加热到100度的时候是不是有其他电气设备参与,或者和联锁的点并到自保回路上,温度下降的则反之。
17-08-09 20:14
7楼
编辑
引用
管理
634566656
实现很简单,但要考虑到电机的频繁启动
18-03-26 13:01