主题:施耐德ATV71此电路起什么作用的
点击:3895 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
78602460
这个是施耐德ATV71 7.5KW变频器一个检测部分图纸。
有点看不懂是什么意思。此变频器拆掉模块上直流电报故障SCF4故障。想要做屏蔽但是无论如何也屏蔽不了。
各位大师望请赐教!
16-08-12 10:11
1楼
编辑
引用
管理
1371153470
就是N 啦,如果是上桥就是分开的,下桥就是N
16-08-12 18:23
2楼
编辑
引用
管理
蒋云文RhuWEj
楼主可以吧图完整发一下吗,我也遇到一样的情况了,感谢
20-06-12 18:55
3楼
编辑
引用
管理
82252031
ATV71报SCF4是IGBT短路故障,橙色处是施密特电压比较器输出端,其输出电压要么是其电源电压VDD要么是VSS,可以尝试在电路上断开该输出,再在470Ω电阻右端强制接VDD或VSS,如有必要可试试3相比较器输出端都同时接VDD或VSS,目的是欺骗主控板让其不发出IGBT短路信号。
红色处估计是驱动板电源的一个公共端(不清楚是0v还是负电源)
最后修改:
2020/6/13 14:25:18
20-06-13 14:24
4楼
编辑
引用
管理
82252031
光耦原边(CMD2-CT1)正向输入导通时,电源P25J通过光耦VCC-VO2-R222向IGBT充电,达到某+数值IGBT导通。
光耦原边(CMD2-CT1)反向输入截止时,电源0VJ通过光耦VEE-VO1-R222/R221向IGBT放电,达到某-数值IGBT断开。
20-06-13 14:38
5楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
不装模块就报scf4,电路要通过模块构成回来。
20-06-14 13:04
6楼
编辑
引用
管理
lyanzhi88
你那个施耐德报IGBT短路的屏蔽了没?
21-04-25 16:54
7楼
编辑
引用
管理
hnzhbyz
楼主你好ATV71图纸能不能分享一下,模块保护屏蔽需要测试模块驱动线谢谢P-和输出的两根线短接,不接模块可以直接测试,