主题:热电偶断丝拧一块使用
点击:4243 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
gongkonglaj
在一个小厂里,偶然发现一支热电偶断丝拧一块使用,这是小施工队干的
17-12-22 08:48
1楼
编辑
引用
管理
秀空
这样子不准了吧。
17-12-22 08:50
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
没事,有些低档的热电偶就是拧一起的。
17-12-22 08:52
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
热电偶就是不同金属紧密贴合在一起产生电势差,理论上绞接和焊接差不多:只是焊接稳定,绞接震动会松脱失效
17-12-22 09:08
4楼
编辑
引用
管理
zxw978
很多厂子这样做,多拧几圈,拧紧些,避免热胀冷缩松脱。精度不高时可用。
17-12-22 09:15
5楼
编辑
引用
管理
877476825
还可以这样啊,看到热电偶一般都烧结一个小球
17-12-22 09:32
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
如果发现偶丝断了,就接上使用。我们这也经常这么干
17-12-22 12:39
7楼
编辑
引用
管理
gongkonglaj
没有试过,这样测量结果和焊接的结果,检测温度能差多少?
17-12-22 14:27
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
只要接触紧密是没问题的!
17-12-22 14:41
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
应急碰过用端子压烙铁上锡过