主题:电阻丝加热管池改善工艺请教各位
点击:1206 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
李也
同意9楼方案,省钱维护方便
18-02-17 20:57
11楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
goldage
在 2018/2/17 15:19:28 发言
【内容省略】
机械触点的控制方式,对于频繁调温的(保温,升温和降温)控制系统,接触器会损耗的很厉害的(触点拉弧磨损)。
18-02-18 00:58
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
只要是有触点的开关,一般都用在动作不频繁的场合。温控不合适耶。除非不怕维护麻烦。电子开关无触点动作,寿命可以保证。免维护比机械触点的接触器强多了。便宜有便宜的问题,贵有贵的道理。
个见。
18-02-18 10:07
13楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
调功会产生大量谐波污染电网、引起别的设备异常,用过零的吧
18-02-21 09:29
14楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
没做过这方面设计,但维护过相关设备,使用的是宇电的AIJK三相移相/周波过零可控硅调功触发器,是一种两用触发器
18-02-21 11:07
15楼
编辑
引用
管理
烈焰无情
谢谢大家的意见了!这几天在做客,这么迟才回复!不好意思!明天上班了!祝大家快快乐乐!