主题:电阻丝加热管池改善工艺请教各位
点击:1206 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
烈焰无情
我厂氧化车间有几个加热池要改善下工艺!加热450度左右!温差要求不是很高!本人打算用温控仪和调功器来控制。不知道调功器用移相的好还是周波过零好! 二种控制方法的优缺点都有哪些!
18-02-14 21:46
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
用过零的好。
18-02-15 00:00
2楼
编辑
引用
管理
烈焰无情
谢谢你的回答!新年快乐!很多人推荐用移相!所以我想明白二个的优缺点!
18-02-15 07:59
3楼
编辑
引用
管理
烈焰无情
祝福大家新年快乐
18-02-15 08:02
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是我,就用过零触发。温控器一般都有PWM(脉宽调制)功能,把它的周期设成5s左右,用过零触发关断的固态继电器,就可以了。
过零触发最大的好处就是对电网没有谐波干扰,负载侧是正弦波,平滑的加载和关断。晶闸管的开关状态没有什么损耗。调功的方式做不到。而且调功用在温控不合适,因为温度的惰性很大。控制上的响应时间可以慢,快了没用。调功更适合整流电路的调压,是连续的。控制响应时间可以快。
18-02-15 10:12
5楼
编辑
引用
管理
烈焰无情
谢谢大师的回答!
18-02-15 10:56
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
感觉上也是4楼所说的过零触发 于谐波要好,但没有实际比对数据。
可以了解一下 移相触发 在实际应用中,有哪些优点或便利之处。
18-02-15 17:57
7楼
编辑
引用
管理
烈焰无情
谢谢了!新年快乐
18-02-15 19:40
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
调功的触发,一个是要有电源同步,一个是每个周波要有两次触发脉冲激励调功开通。而过零触发就是电平信号,无需电源同步,功率模块开关通断取决于触发脉冲的宽度,开关的频率比调功模式低很多。控制相对简单。且扰动小,工作可靠。特别适合开关频率比较低的使用场合。
18-02-16 11:42
9楼
编辑
引用
管理
goldage
呵呵,既然你设计上温差要求不严格,何不考虑最省钱的配置,开关量直接控制接触器的配置,这样温控器和接触器的选择就非常多了,维修也方便啊
18-02-17 15:19