主题:请教个接线问题
点击:1433 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
4080692
现场情况如左图,PLC两线制采集压力数据
我现在需要加装一块显示表,在不改变PLC接线端子的情况下加装一个1入1出的隔离器,右图的接线是否能实现。
18-09-19 12:05
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
有一种电流信号分配器可以满足你!
价格也不贵!
18-09-19 13:32
2楼
编辑
引用
管理
幸福表面
直接加输出模块可以吗
18-09-19 13:33
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
隔离器有一入二出的!
18-09-19 14:34
4楼
编辑
引用
管理
dlr
按图可以实现的。
最后修改:
2018/9/19 14:49:17
18-09-19 14:48
5楼
编辑
引用
管理
时光XetXRgcY
同意版主,抗干扰还安全
18-09-19 20:58
6楼
编辑
引用
管理
4080692
之前想用带配电的1入2出的隔离器,但是现场人不想改PLC的接线端子,这样的话是不是回馈信号回到PLC带配电的端子上回出现问题吧
18-09-20 08:10
7楼
编辑
引用
管理
4080692
之前想用带配电的1入2出的隔离器,但是现场人不想改PLC的接线端子,这样的话是不是回馈的4-20mA信号回到PLC带配电的端子上会出现问题吧
18-09-20 08:14
8楼
编辑
引用
管理
zq3076
你图右是串进去的啊,一分二的配电器就可以实现。
18-09-21 19:45
9楼
编辑
引用
管理
4080692
plc之前的端子就带配电啊,一分二回馈电流接入plc原带配电端子不会出问题吗
18-09-22 11:14