主题:涂料泵接一个电子压力表的问题,监测不到压力
点击:1085 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
527383814
我这里有一种涂料 涂料粘度和八宝粥差不多 用涂料泵泵送到另一端(15米左右) 我在泵的出口装了一个三通 接一个电子压力表, 现在出现的问题是红色部分由于不流通,导致这部分的涂料硬化,压力表没有监测到压力 ,各位大佬帮我想想办法吧 ,最终目的是监测管道压力防止管道爆炸
、
最后修改:
2019/10/8 9:41:29
19-10-06 20:56
1楼
编辑
引用
管理
dlr
建议采用隔膜式压力表来测量,不要三通了,压力表隔膜的法兰盘就与焊在管道上的法兰盘相连。
最后修改:
2019/10/6 23:04:40
19-10-06 23:02
2楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
造纸厂用的那种压力传感器应该可以,纸浆压力检测存在同样的问题,好像川仪有这种产品,当时现场的人说是定制的,是不是实话不知道。
管路上需要设置机械式安全阀或其他措施,不能只靠电气监测。
19-10-07 06:01
3楼
编辑
引用
管理
lliu1978
我们这检测黄油压力也有这种情况发生,我们用凡士林替换了干枯的那段解决了。不过看来你这个不适用啊
19-10-07 08:41
4楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
应该是是压力连接接口(或膜片)太短,无法触及到管道截面区域,不妨联系厂家看看能否定制? 我有一个项目用的流量开关探针厂家是可以定制的。定制的时候尽量让压力感知部位能伸到管道中央或以下位置就好,见图中紫红色部分。
19-10-07 13:01
5楼
编辑
引用
管理
goldage
可以考虑膜片感应类型的电子压力表,显示明了,部分还有模拟量输出,方便控制
19-10-07 21:55
6楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
膜片式即可 我们煤粉管道和石灰浆液和你说的情况一样
19-10-07 23:48