主题:气动阀是FC气开型,电磁阀是失电进气,合理吗?
点击:1332 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
only轩
气动阀是FC气开型,电磁阀是失电进气合理吗?
最后修改:
2020/7/3 11:04:07
20-07-03 10:47
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
是否合理要看用的什么气缸,连接气缸的位置(上、下口)以及设备需求,某些场合还就需要失电进气。
20-07-03 10:56
2楼
编辑
引用
管理
only轩
好的,明白了谢谢
20-07-03 11:01
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
好像不合理.
20-07-03 12:13
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
有些场合还真是需要这样的选型,比如设备的盖子需要用汽缸打开,如果用电磁阀控制的就需要你这种,不过我们这里一般都选机械阀的。
20-07-03 12:16
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个合理不合理还是要看你用在什么场合?
从安全和实用性去考虑。
20-07-03 20:58