一台设备有个龙门架,用到2个伺服,经过钢制拖链电缆连接,大约15米远。
那么伺服驱动器如果放电柜里面,那么电机和编码器电缆需要加长,时间久了还要考虑弯曲寿命问题。
如果放电机这边做个小柜,那么放脉冲线或者通讯线比较方便点,就怕通讯不稳定。
各位同学一般都是怎么做的呢?
22-03-03 19:37
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果用专用的拖链线应该不需要考虑弯曲寿命吧
22-03-03 20:00
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
客户用过25m的,动力线及编码线用专用的高柔的就行了;
22-03-03 20:21
3楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
宁愿延长电机和编码器的线,也不要延长脉冲线。我这边也是走拖链的18米,用了2年多没有问题。
22-03-07 10:52
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
引用
jxxs20101001
在 2022/3/7 10:52:29 发言
【内容省略】
对啊,信号线太长,容易出现莫名奇妙的问题
22-03-09 09:19
5楼
编辑
引用
管理
liuyang7946
如果在旁边做个小柜,就直接把PLC也放在一起作为智能从站,或者采用profinet通讯也是可以的。延长电缆也没有问题,但是要采用高柔电缆
22-03-09 09:27
6楼
编辑
引用
管理
倪先森森森__
35米以下随便延长(动力线+编码器线),一点事都没有