主题:施耐德伺服干扰问题
点击:724 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
xiangtao3
伺服经常出现位置不准,电机线,信号线都是屏蔽线,也加了滤波器,地线也接了,还是出现位置不准,各位大佬还有其他办法吗。
22-06-21 14:36
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
上位机是什么?屏蔽线是单端接地还是双端接地?机械机构是否有间隙?你这么简单的说很难判断原因在哪里…
22-06-21 15:48
2楼
编辑
引用
管理
0aguang0
脉冲控制方式?
22-06-22 08:07
3楼
编辑
引用
管理
xiangtao3
是走脉冲的,位置不准,伺服没有报警;有什么办法解决吗?
22-06-22 09:12
4楼
编辑
引用
管理
0aguang0
你说你都用了屏蔽线..接地也接了..还不准..那真就玄学了...
你说的不准是怎么个不准?是每次回零是准的...然后发定长的脉冲之后走的位置不准?
我之前遇到过一个变频器跟伺服放在一个小柜子里...变频对发脉冲的线产生了影响
最后是把脉冲线换成了双绞屏蔽线..就好了..不然伺服一直在动.
最后修改:
2022/6/22 19:28:27