主题:安川伺服干扰问题
点击:810 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
fangjianwen
安川伺服经常出现位置不准,电机线,信号线都是易格斯的屏蔽线,也加了滤波器,地线也接了,还是出现位置不准,各位大佬还有其他办法吗。
22-09-27 09:27
1楼
编辑
引用
管理
gaoyingchun
是脉冲控制吗?建议脉冲电源单独使用,也可以用伺服驱动器的输出电源
22-09-27 10:43
2楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
Un00C : 输入指令脉冲计数器
伺服待机状态监控上述计数器值,如果数值超过10个以上就是干扰,重点盘查驱动器和马达的接地线。
22-09-27 11:04
3楼
编辑
引用
管理
lgwen1204
联轴器或者同步轮,机构部分检查一下
22-09-27 11:10
4楼
编辑
引用
管理
1105798723
安装的位置移下