主题:这三个图有什么区别,有没有接地气的解释?普通电位器那个我知道,伺服那两个我以前直接AS-接0V,AS+接电位器中心抽头,外部供电。
点击:1168 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
知道一点
没看一下设置?
22-11-06 11:27
11楼
编辑
引用
管理
设备电工
图三免强看得懂,图二怎么解释。还有我平时不接25脚,只接AS+,0V接AS—有问题吗?AS-接不接GND有区别吗?
22-11-08 11:37
12楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
设备电工
在 2022/11/8 11:37:23 发言
【内容省略】
这两个的区别就是25脚图二可以不用引线出来,直接在引脚插头里面把9与25接在一起。
图三是要从插头里面引一条线出来在电源端这边与9脚的线接在一起。
25脚的AGND是用来接地的,正常情况下接不接应该问题不大,但如果输入的电压信号有干扰时也许接了会有改善。
最终图二图三的区别就是一条引出线的事,正常情况效果一样,但如果在有干扰且线路长的情况下,图三会有改善。
其实个人觉得这种接地最好是直接接到地线排那里去。
22-11-08 13:20
13楼
编辑
引用
管理
设备电工
那电压基准是GND还是AS-有一段时间我把0V接到AS—AS+接电压调节。也是正常用的。
22-11-16 08:41
14楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
设备电工
在 2022/11/16 8:41:30 发言
【内容省略】
电压基准是AS-
正常情况下0V接到AS—AS+接电压肯定能用
22-11-16 08:55