登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:这三个图有什么区别,有没有接地气的解释?普通电位器那个我知道,伺服那两个我以前直接AS-接0V,AS+接电位器中心抽头,外部供电。
点击:1163 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
设备电工
这三个图有什么区别,有没有接地气的解释?普通电位器那个我知道,伺服那两个我以前直接AS-接0V,AS+接电位器中心抽头,外部供电。
后来有一次好调出了反转(那一批是厂家问题),厂家说要接GND,我现在一直把GND跟AS-接在一起。我一直都是用的0-10V调0-最大值的速度或转矩。没用过负值的。
最后修改:
2022/11/5 8:46:02
22-11-05 08:41
1楼
编辑
引用
管理
chengzheng
一样的
22-11-05 09:44
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
2-3区别很大吗?
22-11-05 15:10
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我只能理解第一张图。
22-11-05 16:14
4楼
编辑
引用
管理
设备电工
对的我也只能理解第一张
22-11-05 16:25
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
没见过2和3的接法
22-11-05 17:10
6楼
编辑
引用
管理
877476825
没见过2和3接法。看着2和3一样,只是AGND连接的位置上不一样。估计效果一样。
22-11-05 19:47
7楼
编辑
引用
管理
Tivian
惭愧啊,学了几十年电子,没看懂2.3图的意思
22-11-05 20:19
8楼
编辑
引用
管理
goldage
一般是用 第一个接法,其他接法罕见,不推荐
22-11-05 21:12
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
图2图3可以说没有区别,就是AGND的线从哪个位置取而已,也许在干扰方面会有一点不同吧。
功能上来说是两个10V电源串联起来做成正负10V电源,串接点是接地的,这个也就是基准点。
电位在最上端时AS+是正10V,最下端时是负10V,这个正负就是表示正反转。
如果你只要一个方向,可以只用一个电源就行了。
个人的理解图的意思是可以用两个普通电源组成正负10V的电源出来。
但如果是我用会买一个提供正负10的开关电源,这样基准点就可以不接地。
22-11-06 08:27