主题:台达伺服al001报警
点击:1208 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
台达a2,上使能就报001。
电机端动力线剪断,测量另一部分电线,其中两相有阻值。换了一段新线,还是报警。
请问,到底是线的问题,还是电机的问题?_??
23-03-25 21:14
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
驱动器端UVW拆除,上使能还报同样警就拆下送修吧。
23-03-26 10:21
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
测下电机绝缘 正常应该三根线有阻值,是不是把插座的线拉断了
最后修改:
2023/3/26 11:53:22
23-03-26 11:52
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
Tivian
在 2023/3/26 11:52:18 发言
【内容省略】
电机正常,坦克链里面的线大概坏了。