主题:请问伺服控制部分接线这俩种接法都可以用吧?
点击:673 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
心里住着一只
23-09-16 09:44
1楼
编辑
引用
管理
hs82463789
可以的,共阴共阳只要有规律
23-09-16 10:16
2楼
编辑
引用
管理
心里住着一只
是吗?以前一直用的上面共阴接法,这次试了下共阳,有点问题,一会可以工作一会又无法触发继电器,还没找到是哪里原因
23-09-16 15:23
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
三菱也这样接
23-09-16 15:56
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
心里住着一只
在 2023/9/16 15:23:28 发言
【内容省略】
这就要看整个电路,只是提供的这2个图,是没问题的
23-09-16 19:25
5楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
心里住着一只
在 2023/9/16 9:44:00 发言
【内容省略】
只看这个图都都可以,但实际伺服控制电路不是这样的
23-09-17 21:05
6楼
编辑
引用
管理
秀空
应该都可以
23-09-18 08:29
7楼
编辑
引用
管理
心里住着一只
解决了,可能还是干扰问题,目前是把PLC 开关电源 伺服 变频器 所以设备的接地出线并在同一接地母排上,试的时候没接地线,接了地线就可以了