主题:电磁流量计有的时候瞬时为零,有的时候又能正常,怎样检修?
点击:684 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
电磁流量计有的时候瞬时为零,有的时候又能正常,怎样检修?
23-09-20 09:06
1楼
编辑
引用
管理
dlr
检查下:电极是否过脏需要进行清洗;电极的绝缘电阻是否过低,如电阻过低且波动可能电极已有问题。
最后修改:
2023/9/20 16:54:09
23-09-20 16:52
2楼
编辑
引用
管理
海狼1974
己清洗完了,装回去还是那样,瞬时流量比实际值要多10立方左右,不知道什么原因,再谢各位高手提供检修方法。
23-09-21 06:17
3楼
编辑
引用
管理
dlr
有没有测过空管时电极的对地绝缘电阻?还有就是考虑干扰问题。
23-09-21 14:10
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
稍后直管段长度,液体是不是有气泡?
23-09-22 18:22
5楼
编辑
引用
管理
1240368017
向干扰方面想
23-09-22 21:21
6楼
编辑
引用
管理
13812610213
这个不太懂,要说测量设备三坐标,我还是懂一些,有需要吗?15-85-01-65-08-8,