登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:【话题】三菱j4伺服支不支持modbus?(20240108)
点击:364 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
看上面有个网口,不知道支不支持modbus,如果不支持,网口是用来干嘛的?
最后修改:
2024/1/9 9:31:56
24-01-08 13:59
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
网口应该是cc-link
最后修改:
2024/1/8 14:34:13
24-01-08 14:25
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那是CC-LINK IE接口,
24-01-08 14:42
3楼
编辑
引用
管理
15898151893
CC-LINK用的端口。
24-01-08 14:55
4楼
编辑
引用
管理
ehszcs
JE呢?
24-01-08 15:44
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
24-01-08 16:15
6楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
是不是FX5U 自带的网口可以怼进去玩?
CCLINK_IE?
24-01-08 22:36
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
bnnyygy
在 2024/1/8 22:36:06 发言
【内容省略】
是的,可以看看这个
//m.thesjoquists.com/bbs/491062.ashx
24-01-09 08:10
8楼
编辑
引用
管理
465010287
应该是cc-link 专用的接口
24-01-09 21:38