登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:电磁流量计,液晶屏不显示字符
点击:468 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
DN100的电磁流量计,液晶屏排线,有1条被铁板割破漏铜,另1条割断,这2条之间短路,将断线重新连接后,只有背光亮,不显示字符,如何检修?请大家帮忙,提供维修方法。感谢!板子芯片LPC1754FDB80
24-01-20 21:26
1楼
编辑
引用
管理
goldage
换个排线吧,这个排线网上有卖,但要看清楚你的排线是多少位才好下单,长度长了没所谓,但位数一定要对
24-01-21 21:47
2楼
编辑
引用
管理
海狼1974
排线换了,还是不显示字符。液晶屏和排线,换到别的主板上正常显示字符,应该是主板的问题,不知道维修如何入手。
24-01-22 07:12
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
海狼1974
在 2024/1/22 7:12:36 发言
【内容省略】
先看看有没有明显的烧了的元件
24-01-22 19:47
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这个东西值多少钱?主板坏了买新的
24-01-23 00:17
5楼
编辑
引用
管理
百鸟争鸣
看主板上有电阻烧的
24-03-27 18:48
工控新闻
TSN技术大赛_实点科技 省配线分布式I/O XBF
Edge AI+储能——能源新方向 2025研华储能合伙伙伴会议圆满落幕!
新质创新:图尔克斩获CAIMRS两项大奖
智元机器人联合Physical Intelligence 引领具身智能全球创新
2025年工业互联网技术与应用挑战赛正式开赛!
Arm 荣登《Fast Company》2025 年度最具创新力 AI 公司榜单
西门子与埃森哲宣布成立“埃森哲-西门子业务集团”
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
更多新闻资讯