登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:伺服驱动器控制引脚中的GND一般是接地线还是电源负极?
点击:688 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
Rafael
RT,以前我以为GND就是接地线,
最近做一个项目使用伺服(松下)回原点时,如果其它轴也在动作,那么PLC接收的Z相零点信号很容易丢失,导致回原点位置异常。后来查看驱动器说明书发现Z相零点信号的GND要接开关电源公共端,改接线后就正常了。
查阅资料,发现GND不是地线的意思,而是零电位的参考点。
GND接地线还是电源负极,各位是怎么区分的?
24-02-26 16:56
1楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
伺服驱动器什么COM-,GND我都是接开关电源负极!
24-02-26 17:59
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
控制引脚没接地的吧,都是电源的负
24-02-26 18:47
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
GND接地线还是电源负极,各位是怎么区分的?
最简单的方法是看手册接线图
24-02-26 18:50
4楼
编辑
引用
管理
goldage
电源负极
24-02-26 21:16