主题:变频器一般都要加输入输出电抗器吗
点击:317 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
1、变频器一般都要加输入输出电抗器吗
2、伺服驱动器在什么时候需要加刹车电阻
24-08-13 13:37
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
1、变频器一般都要加输入输出电抗器吗
不需要加
2、伺服驱动器在什么时候需要加刹车电阻
负载惯性大又要快速停止的时候
24-08-13 15:05
2楼
编辑
引用
管理
goldage
电抗器在早期变频应用时候手册是让你加的,特别是日本的,但实际使用过程,不加也可以正常工作,现在国产技术成熟,手册上基本看不到要你加了
至于刹车电阻,主要是看你的负载惯量和停车时间,你的负载惯量大,但又要求短时间可以正常停车就必须加
24-08-13 21:20
3楼
编辑
引用
管理
power6688
好久没搞这个了,但印象中:
1.输入电抗器
一般为减少对电网的影响,都要加,还能提高功率因素,当变频器所取的电源变压器容量小于600KVA或者没有功率因数补偿器时可以不加,加这个主要功能是保护变频器的整流变换模块;
2.输出电抗器
变频器与电机的距离大于50米需要加,主要功能是保护电机,距离很短不用加;
24-08-15 23:36
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
大功率和长距离要加输入输出电抗器
24-08-16 08:22
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
小功率、短距离的一般不必加;
24-08-16 13:51
6楼
编辑
引用
管理
zjgxk
我是55KW以上,或长度超过75米要加输出电抗,输入不管他