滤油机流量传感器故障 ,滤油时,传感器上只有一个电源指示灯亮,其余流量指示不亮。检查发现,机器上电前测量输出触点灰线GY(线号57)和黑线BK(线号17)间阻值4.8kΩ,上电后测量无穷大。根据传感器上示意图可知,这是一对常开触点 ,正常滤油时有流量时这对常开触点应该接通。 棕色BN(实际红色,线号60)和蓝色BU(线号16)为电源线,上电后测量为220V正常 。
附件 微信图片_20250608200056.jpg
附件 微信图片_20250608200103.jpg
最后修改:2025/6/10 10:07:20
25-06-08 20:18
打开配电箱门,将GY灰色和BK黑线拆下,端子上进行短接,模拟滤油时发现油温升高,传感器依然只有红色电源指示灯亮,没有变化 。这正证实了之前的推测,该流量传感器确实坏了,它在滤油时已经没有了输出。
附件 微信图片_20250608200100.jpg
25-06-08 20:27
可以拆开修下...
25-06-08 21:07

引用 Tivian 在 2025/6/8 21:07:23 发言【内容省略】

这个没看着哪能拆开
25-06-08 21:29
这种结构紧凑,估计都灌胶了。自己很难维修
25-06-09 08:13
目前好像只能 等配件了,请教各位还有没有别的办法可以恢复呢表情
25-06-09 18:59
流量和泵联动的?加一个和泵同步的常开,并联在灰黑上应该可以用,
25-06-10 08:21
这个原装的图尔克不便宜吧,是否有现货;功能就是个流量检测开关。开机只能用假信号骗,带风险不建议。
25-06-10 14:42
输出常开触点17、57不带电阻值4.8kΩ ,带电阻值 无穷大,有流量时阻值应该是0Ω 。
25-06-10 19:52

引用 liuxd6909 在 2025/6/10 19:52:58 发言【内容省略】

图片上不是常开常闭触点吗
25-06-11 07:40