主题:【话题】变压器可以反着来用吗(20250730)
点击:331 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
我们有个变压器,输入是220V,输出是100V,功率100W。可不可以输出那端接100V电源,另一端是不是就是输出220V?如果可以的话,220V这端输出功率也是100W吗
最后修改:
2025/7/31 9:42:26
25-07-30 11:26
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
可不可以输出那端接100V电源,另一端是不是就是输出220V?
是的
如果可以的话,220V这端输出功率也是100W吗
应该是的
25-07-30 11:36
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
理论上是一样的,实际中输出220的电压会偏高一点。
25-07-30 11:53
3楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
如果100V端没有另外电压绕组,理论上是这样.
25-07-30 13:23
4楼
编辑
引用
管理
877476825
完全可以
25-07-30 14:20
5楼
编辑
引用
管理
chi1225
通电很有可能冒烟。
25-07-30 14:54
6楼
编辑
引用
管理
hongmei
二楼说得对,实践也是这样的
25-07-30 15:20
7楼
编辑
引用
管理
chengzheng
应该可以,但是必须是交流。
25-07-30 15:40
8楼
编辑
引用
管理
YS-W
可以,不然怎么叫变压器。就是电压必须与设定一至
25-07-31 07:42
9楼
编辑
引用
管理
346953791
理论上是这样。可以的。以前电厂的主变就是。停机后由主变从网上反送电至厂用变。
25-07-31 08:28