登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于软启动的疑惑

点击:41 回复:5

125A空开到125a接触器到125a熔断器,再到德力西J1-45软启动器,旁路125A接触器后到45kw电机,
电机经软离合器到减速箱输出,稻米提升机。
测来电三相正常400v,测电机三相间阻值都是1.7欧,
故障时烧了2跟保险,换好后试机,约6秒后又烧2个保险。
检测软启动器输入输出端,表笔正反2端都断开的
前后2接触器用螺丝刀按压,机械正常。
用一个1.5kw小电机接旁路接触器输出端,替代原电机运行正常。
请教大神这什么问题
附件 IMG_20250921_113616.jpg
最后修改:2025/9/22 23:32:06
25-09-22 08:28
约6秒后又烧2个保险
那应该就是软起的问题,有没有备用的或者其他地方同型号的,对换一下就知道了
25-09-23 09:25
电机轴出来经过一个液力耦合器后(就是一个通过液体耦合的离合器)
到减速箱传到提升机
运粮用的
25-09-23 09:45
昨天,我换了一个新的同型号启动器,启动后,旁通接触器不会吸合…
据商家售后说,电机电流必须要降下来后,旁通接触器才会吸合。
如此想来,启动器电流停留在275A,保险丝都有点泛红,但是没烧断。
直到中控系统报警“启动时间过长”停机30秒。
我是估计耦合器后面的机械出了问题了。
大家认为呢?
25-09-23 09:51
最后修改:2025/9/23 10:03:09
25-09-23 10:00

引用 陈景廉PthsWN 在 2025/9/23 9:51:47 发言【内容省略】

可以先不带负载试试看
25-09-23 10:11

工控新闻