主题:伟肯变频器 报警 系统故障
点击:36 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
MxsK2EJ
25-09-22 17:45
1楼
编辑
引用
管理
MxsK2EJ
现场使用时报警系统故障,回来通电测试时不时报一次警,但是复位掉之后又可以运行。参看报警子代码T14 显示 S8。
25-09-23 08:31
2楼
编辑
引用
管理
MxsK2EJ
一开始怀疑有可能是 拓展卡 的问题。后来两张卡拔掉之后测试,大约一个多小时还是报相同的故障。所以现在怀疑是 主电源驱动板 的问题。
25-09-23 08:34
3楼
编辑
引用
管理
MxsK2EJ
25-09-23 08:37
4楼
编辑
引用
管理
qw945923000
百分之70的概率是电源板问题。百分之20的概率是光纤通讯板问题。剩下百分之10检测一下接线吧。
最后修改:
2025/9/23 10:10:29
25-09-23 10:09
5楼
编辑
引用
管理
qw945923000
建议就是直接换板