主题:factorytalk 如何与西门子smart 通讯

点击:194 回复:5

厂里的上位机是AB 的factorytalk,现在厂里新增一套设备用的是西门子 smart,目前想在上位机控制新增设备,请问该怎么设置或者有没有示例。
26-04-30 14:18
200smart支持标准的modbus TCP协议,但是这个是要事先配置在PLC中,如果没有配置,就需要修改程序增加。
如果不修改,那就只有标准的S7协议了,不知道AB支持这个协议吗
26-04-30 21:13
OPC 是你最好的选择
26-04-30 21:46
[西门子PLC]S7-200SMART Modbus TCP通信教程 - 知乎  https://zhuanlan.zhihu.com/p/25795606347
26-05-03 15:24
因为你没有说是factorytalk的什么,所以这问题有点模糊.
如果是se之类, 没有其它的设备连接, 只支持rslinx ent和OPC. 所以正如2楼所说, ab推荐做法是转成opc连接. ab比较喜欢用kep. 不过kep还是比较贵的. 如果嫌贵, 可以用modbus TCP->OPC硬件网关, 当然这也超过了200smart的价格. 不如1200/1500自带OPC, 当然这个OPC不是DA, 是UA.
26-05-05 21:56