主题:想用200SMART cpuSR20与温湿度变送器MODBUS RTU通讯求助

点击:329 回复:8

附件 微信图片_20260504231809_2660_7.jpg
附件 微信图片_20260504232200_2680_7.jpg
附件 微信图片_20260504232154_2678_7.jpg
附件 微信图片_20260504232426_2681_7.jpg
检查以上接线与程序 没发现 问题,可插上D口后就会报错,CPURUN灯变红闪烁,程序监视中断,报未知通讯错误  ,如下图所示 。
附件 微信图片_20260504232704_2682_7.jpg
附件 微信图片_20260504232706_2683_7.jpg
附件 微信图片_20260504232709_2684_7.jpg
26-05-04 23:29
程序通过网口在线监视时, 插上D口与温湿度变送器试图进行通讯时程序界面就会提示以下 内容 。
从PLC接收数据时发生错误。
可能的原因如下
(1)另一个应用程序正在使用指定访问点的端口。(2)来自PLC的响应包为空或包含无效数据。(3)向 PLC传输数据时出错。(4)通信超时。
26-05-04 23:45
modscan之类软件先连接看看
26-05-05 10:15
连PLC问题?
第二段没执行?
26-05-05 19:33
问过厂家了 ,这款是经济型 的,本体串口 不支持MODBUS RTU通讯 ,就是不懂,是经济型 的不假,可销售页明明有说明支持这个通讯
26-05-05 22:04

引用 liuxd6909 在 2026/5/5 22:04:11 发言【内容省略】

山寨的 有些功能修改了 更降低成本了。
26-05-06 09:39
有没有人知道本土化CPU 200SMART哪家的产品性能比较好
26-05-07 07:09

引用 liuxd6909 在 2026/5/5 22:04:11 发言【内容省略】

附件 image.jpg
26-05-07 23:52
退货等结果, 即使要买 经济型的也需要了解清楚再买  。
最后修改:2026/5/8 22:30:21
26-05-08 22:29